Integracja z SATEL

Witam,

Informuję, że integracja z Satelem a dokładniej Integra 128 + moduł ETHM1 plus przebiega bez żadnych problemów. Mam bieżącą informację na temat stanu wejść oraz wyjść, jak i istnieje możliwość zazbrajania i rozbrajania (po każdorazowym podaniu kodu dostępu)stref.

To co niezbędne to moduł ETHM1 plus podpięty do sieci LAN. Wchodzimy na centralę alarmową (najlepiej przez program DLOADX)i odczytujemy adres IP modułu, zaznaczamy Integracja, oraz odczytujemy port.

Wejścia jak i wyjścia również odczytujemy z DLOADX


Kod w pliku configuration.yaml wygląda następująco. Jeżeli chcemy sterować wyjściami to musimy dodać wiersz “code: i podać kod alarmu. Wtedy można dopisać sekcję switchable_outputs:. W zał kilka scr.

satel_integra:

host: 192.168.x.xx

port: xxxx

code: xxxx

partitions:

01:

  name: 'Mieszkanie'

  #arm_home_mode: 1

02:

  name: 'Weranda'

03:

  name: 'Garaż'

zones:

01:

  name: 'Salon'

  type: 'motion'

02:

  name: 'Przedpokój'

  type: 'motion'

03:

  name: 'Góra'

  type: 'motion'

04:

  name: 'Weranda'

  type: 'motion'

05:

  name: 'Piwnica'

  type: 'motion'

07:

  name: 'Cz zalania kuchni'

  type: 'safety'

08:

  name: 'Cz zalania piwnicy'

  type: 'safety'

14:

  name: 'Dzwonek wiata'

  type: 'motion'

19:

  name: 'Drzwi w Garażu'

  type: 'opening'

20:

  name: 'Brama Garażowa'

  type: 'opening'

21:

  name: 'Balkon dół'

  type: 'opening'

22:

  name: 'Cz zalania Łazienka'

  type: 'leak'

outputs:

05:

  name: 'Światło podjazd'

  type: 'light'

07:

  name: 'Brama wjazdowa'

  type: 'opening'

10:

  name: 'Światło piwnica'

  type: 'light'  

15:

  name: 'Alarm świetlny'

  type: 'safety'

18:

  name: 'Dzwonek do furtki'

  type: 'safety'

19:

  name: 'Lampki Wiata'

  type: 'light'

switchable_outputs:

07:

  name: 'Brama wjazdowa'

08:

  name: 'Furtka'

10:

  name: 'Światło piwnica'

20:

  name: 'Brama Garażowa'

1lajk

Zrobiłem i śmiga, dzięki!

2lajki

czy integracja z Satel VERSA (15) jest również możliwa?

Jak masz moduł ETHM-1 Plus to pewnie tak. Nie mam to nie sprawdzę.

Pozostaje mi samemu się przekonać po zakupieniu ehtm1plus, w najgorszym wypadku będę musiał zmienić centalke

Witam.

Ja ma verse 10 i podłączony moduł ETHM-1 plus. Mam zrobione dwie strefy, 4 czujki w jednej strefie
i jedną w drugiej oraz dwa czujniki tlenku węgla i dymu. Na wyjściach sterowanych w teraz nie mam już nic a był zamel. Mogę spróbować tylko musicie mi podpowiedzieć od czego zacząć.

1lajk

Masz instrukcję u góry. Pisz na czym stanąłeś to pomożemy.
Ten kawalek to strefy
02:

name: ‘Weranda’

03:

name: ‘Garaż’

A zones to wejścia

1lajk

Oki tylko potrzebuje troszkę czasu bo praca zawodowa, później praca w firmie. Ale postaram się i dam znać.

Pamiętaj, Jolka jak każda kobieta wymaga najwięcej uwagi :smirk::grinning:

@Cino111
Witam.
Niestety u mnie w module nie ma zakładki integracja. Myślałem, że to może wina wersji oprogramowania ale niestety nie. Zmieniłem do najnowszych i lipa. Chyba, że coś mam źle ustawione w centrali.

Chyb faktycznie tylko Integra pozostaje. Właśnie znalazłem taki zapis w dokumentacji modułu ETHM-1 plus

2lajki

Szkoda :disappointed_relieved:

Wymień na Integra 32. Podobna cena. Ma mało wirtualnych wejść/wyjść, ale jak jest integracja z AIS to całość można zrobić na automatyzacjach. Zależy co potrzebujesz. Ja osobiście mam Integrę 128