# Intergracja modbus rekuperator Thesslagreen

**URL:** <https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915>\
**Category:** Projekty\
**Created:** [6 Listopad 2020 10:22 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915 "2020-11-06T10:22:33Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [25 Maj 2021 10:42 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/21 "2021-05-25T10:42:08Z")

</div>

No taki ala PLC - sterbox. Zupełnie inaczej programowane, ale proste jak cep.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![macek](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/ai-speaker.discourse.group/macek/32/4936_2.png) [@macek](https://ai-speaker.discourse.group/u/macek)\
**Data wpisu:** [25 Maj 2021 10:52 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/22 "2021-05-25T10:52:09Z")

</div>

> [@Owczar](#):
>
> No taki ala PLC - sterbox

Takich rozwiazań raczej się boję, fajne, takie i proste ale popularność i wiedza o takich rozwiązań mała stąd obawa przed stosowaniem bo w razie W będzie trudno.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [25 Maj 2021 11:07 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/23 "2021-05-25T11:07:43Z")

</div>

Grunt to przygotować się na DR.  
Backupy każdego urządzenia i 1 standby. W najgorszym wypadku lampa stojąca w każdym pokoju 😃

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![rzuczek](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/b4bc9f/32.png) [@rzuczek](https://ai-speaker.discourse.group/u/rzuczek)\
**Data wpisu:** [29 Sierpień 2021 08:27 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/24 "2021-08-29T08:27:59Z")

</div>

Witam wszystkich forumowiczów,  
@Owczar , naprawdę jestem pod wrażeniem, świetna robota. Chciałem się zapytać czy mógłbyś się podzielić nowszą konfiguracją lub automatyzacjami, które masz związane z rekuperatorem? Byłbym bardzo wdzięczny. 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [7 Wrzesień 2021 18:39 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/25 "2021-09-07T18:39:24Z")

</div>

Cześć, w przyszłym tygodniu wrzucę czysty config. Sporo osób pyta, więc przy okazji migracji do dev3 usunę co niepotrzebne i udostępnie. ThesslaGreen udostępniła nowe rejstry, więc można sporo nowych informacji wyciągnąć.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![rzuczek](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/b4bc9f/32.png) [@rzuczek](https://ai-speaker.discourse.group/u/rzuczek)\
**Data wpisu:** [26 Wrzesień 2021 10:12 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/26 "2021-09-26T10:12:38Z")

</div>

Hej @Owczar , udałoby ci się znaleźć chwilę na udostępnienie configu? Bylibyśmy wdzięczni:)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [27 Wrzesień 2021 14:19 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/27 "2021-09-27T14:19:17Z")

</div>

Hej,

Pamietam o tym. Podczas migracji na nowsze HA, okazalo sie, ze akurat dla modbusa zmienila sie skladnia. Dodatkowo wyszly inne problemy. Caly config musialem na szybko zmienic zeby nie byc w glebokiej… i trochę się zeszło. Przefiltruje customy i udostepnie.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [12 Październik 2021 12:33 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/28 "2021-10-12T12:33:59Z")

</div>

[thessla\_configuration.yaml](https://ai-speaker.discourse.group/uploads/short-url/2nVftHoWXMmMlxPqrtj1LENYOLM.yaml) (30,3 KB)

Wrzucam config dla thesslagreen. Zostawiłem też sensory i template dla dodatkowego luftdata z czujnikami BME280 gdyby ktoś chciał monitorować więcej danych - jak wilgotność, wode odparowną, zredukowaną (w przypadku ERV), czystość powietrza.  
Do działania potrzebny dodatek thermal comfort.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Junasza](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/ea5d25/32.png) [@Junasza](https://ai-speaker.discourse.group/u/Junasza)\
**Data wpisu:** [15 Styczeń 2022 18:43 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/29 "2022-01-15T18:43:23Z")

</div>

Witam  
Połączyłem swój rekuperator Thesslagreen za pomocą Modbus - odczytuję dane na Home Assistant ale dane te pojawiają się i znikają i pokazują ze są niedostępne, nie wiesz czym może być  
 ![1](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/ai_speaker/original/2X/1/1981faecad2f86f24ddd6c5a178cecc1f09726bf.png)  
to spowodowane?  
ustawienia w HA:  
modbus:

- type: rtuovertcp  
host: 192._._.\_  
port: 502  
name: hub1  
close\_comm\_on\_error: true  
timeout: 10  
delay: 5  
sensors:
  - name: Temperatura zewnętrzna  
scan\_interval: 1  
unit\_of\_measurement: °C  
slave: 10  
input\_type: input  
address: 16  
scale: 0.1  
precision: 1

  - name: Temperatura nawiewu  
scan\_interval: 9  
unit\_of\_measurement: °C  
slave: 10  
input\_type: input  
address: 17  
scale: 0.1  
precision: 1

  - name: Temperatura ustawiona  
scan\_interval: 9  
unit\_of\_measurement: °C  
slave: 10  
input\_type: holding  
scale: 0.5  
address: 4212  
precision: 1

Dzięki z góry za poświęcenie czasu.

Pozdr.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [15 Styczeń 2022 19:01 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/30 "2022-01-15T19:01:34Z")

</div>

Jaki używasz adapter modbus?  
Według mnie w nim tkwi problem. U siebie praktycznie nie mam problemów.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [15 Styczeń 2022 23:48 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/32 "2022-01-15T23:48:04Z")

</div>

A co pokazują logi?

Mogą być 2 przyczyny - problem komunikacji z modułem lub brak odpowiedzi centrali.

Rzuć okiem co pokazują logi AIS.  
Bramka jest podpięta do sieci po wifi czy kablu?  
Jak często tracisz odczyty?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Junasza](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/ea5d25/32.png) [@Junasza](https://ai-speaker.discourse.group/u/Junasza)\
**Data wpisu:** [16 Styczeń 2022 06:31 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/33 "2022-01-16T06:31:20Z")

</div>

Bramka podpieta po kablu.  
A kabel masz podpięty skrętka bezpośrednio miedzy centralka a bramka ? Masz dołożone rezystory zakańczające czy tylko kabel bezpośrednio?

Logi z HA:

 ![5](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/ai_speaker/original/2X/5/5f7b9dd25617b8234cdd73374b006c202ef97bee.png)

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [17 Styczeń 2022 08:32 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/34 "2022-01-17T08:32:40Z")

</div>

Mam skrętkę bez rezystorów.

Wygląda to raczej na problem bramka - konwerter - sądząc po logu.  
Pokaz ustawienia RS485.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [17 Styczeń 2022 08:33 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/35 "2022-01-17T08:33:33Z")

</div>

Jaki masz uptime konwertera? Nie restartuje się przypadkiem?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Junasza](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/ea5d25/32.png) [@Junasza](https://ai-speaker.discourse.group/u/Junasza)\
**Data wpisu:** [20 Styczeń 2022 13:42 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/36 "2022-01-20T13:42:46Z")

</div>

Uszkodzony moduł modbus w urzadzeniu. Po wymianie sprawdze co i jak.

Dzięki

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [20 Styczeń 2022 14:14 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/37 "2022-01-20T14:14:28Z")

</div>

Przy uszkodzonym nie działałby także air ++ i air mobile. Chyba, że chodzi Ci o konwerter 😉

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Junasza](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/ea5d25/32.png) [@Junasza](https://ai-speaker.discourse.group/u/Junasza)\
**Data wpisu:** [31 Styczeń 2022 14:24 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/38 "2022-01-31T14:24:12Z")

</div>

Witam  
Problemem byl modul CF który korzystal z tego samego wyjscia co modbus i dlatego wartosci znikaly… przepialem pod wyjscie na ktorym dzialal airmobile i wszystko smiga.

Pozdr.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Jabol](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/ecae2f/32.png) [@Jabol](https://ai-speaker.discourse.group/u/Jabol)\
**Data wpisu:** [18 Kwiecień 2022 11:21 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/39 "2022-04-18T11:21:43Z")

</div>

Cześć, posiadam moduł airmobile i jak rozumiem aby zintegrować rekuperator z domem inteligentnym musze sie pozbyć tego sterownika? ☹

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Owczar](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/e47774/32.png) [@Owczar](https://ai-speaker.discourse.group/u/Owczar)\
**Data wpisu:** [19 Kwiecień 2022 10:27 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/40 "2022-04-19T10:27:24Z")

</div>

To zalezy czy masz jeszcze moduł CF, panel AIR++ oraz jaka wersja centrali. Ale generalnie po integracji nie potrzebujesz do niczego air mobile - więc jak sprzedasz to będzie kasa na bramkę 😃

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bielak70](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/6a8cbe/32.png) [@bielak70](https://ai-speaker.discourse.group/u/bielak70)\
**Data wpisu:** [12 Czerwiec 2022 10:19 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915/41 "2022-06-12T10:19:45Z")

</div>

Na początku chciałbym się ze wszystkimi przywitać. Po analizie Twojego konfigu mam pytanie, skąd wytrzasnąłeś adres rejestru do obsługi siłownika Bypass? Nie ma go w oficjalnym pdf na stronie Thessla. Może posiadasz inne tajne rejestry, albo potrafisz je jakoś “podglądnąć” Mam cholerny problem ze sterowaniem przez rekuperator inwerterem do klimy kanałowej przez analog 0-10V. W thessli jest skopane oprogramowanie i wyjście 0-10V działa właściwie binarnie. Jedynie można ustawić próg (brak rejestrów modbus), czyli jest np. 0 albo 8V. Mieli coś z tym zrobić i cisza od pół roku a “tajnych” rejestrów chyba nie chcą udostępnić. Zaczęło mocniej świecić słonkio i z potrzeby chwili poradziłem sobie sterująć sprężarką z Grentona przez analog IN/OUT jednocześnie zamówiłem maleńki generatorek 0-10V rs485. Docelowo wszystko przerzucę do HA bo mam dosyć ich nielogicznej logiki z biełego pudełka.

[Poprzednia strona](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915.md?page=1)

[Następna strona](https://ai-speaker.discourse.group/t/intergracja-modbus-rekuperator-thesslagreen/915.md?page=3)