> [@kindziol](#):
>
> gdzie dopisać histereze dla tych dwóch temperatur, jakieś 2 stopinie. Oczywiście te temperatury będą inne 70 i 45.

Moim zdaniem niepotrzebnie próbujesz osiągnąć swój cel poprzez automatyzację. Funkcję utrzymania zadanej temperatury w zadanym przedziale realizuje w 100% _[generic termostat](https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/)_. Wystarczy, że za temperaturę docelową, ustawisz połowę przedziału, który oczekujesz. Czyli 70 - 46 = 24 (jako temp. docelowa). Dla takiej temperatury docelowej ustawiasz odchylenie (histerezę) w postaci `cold_tolerance` oraz `hot_tolerance` → 24/2= 12 st.C

Przykładowy kod do przetestowania (_[przerobiony z dokumentacji HA](https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/#full-yaml-configuration-example)_):

```auto
climate:
  - platform: generic_thermostat
    name: termostat pompy bufora CO
    heater: switch.pompa_bufora_CO
    target_sensor: sensor.temperatura_bufora_CO
    min_temp: 40
    max_temp: 90
    ac_mode: false
    target_temp: 24
    cold_tolerance: 12
    hot_tolerance: 12
    min_cycle_duration:
      seconds: 5
    keep_alive:
      minutes: 3
    initial_hvac_mode: "off"
    away_temp: 16
    precision: 0.1

```

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/ai_speaker/original/3X/1/b/1b85f0ec2273c55964eb84dab1db93f8fda1e183.png)

P.S.  
Przeczytaj i zastosuj na tym forum.

> **[Jak prawidłowo zamieszczać YAML, inny kod lub logi w postach na forum](https://forum.arturhome.pl/t/jak-prawidlowo-zamieszczac-yaml-inny-kod-lub-logi-w-postach-na-forum/11455)**
>
> Przede wszystkim NIE należy używać cytowania! Niestety podstawowy znacznik bloku kodu nie znajduje się w podręcznym menu (obecnie już jest, ale i tak warto znać metody używania tego bez użycia menu - choćby do użytku na githubie) - są to w...

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Cezary.K](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/a88e4f/32.png) [@Cezary.K](https://ai-speaker.discourse.group/u/Cezary.K)\
**Data wpisu:** [2 Listopad 2024 19:37 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/sterowanie-grzalka-elektryczna-cwu/1956/63 "2024-11-02T19:37:53Z")

</div>

Drugi sposób, który zaproponowałem to stworzenie pomocnika, który zadziała jak automatyczny włącznik pompy CO - do użycia w automatyzacji.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/ai_speaker/original/3X/9/1/91569cf5632b498089a99d09292ed479409c0d8d.png)

Moja propozycja:

```auto
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.wlacznik_pompy_bufora_co #pomocnik
    not_from:
      - unavailable
      - unknown
condition: []
action:
  - service: "switch.turn_{{ trigger.to_state.state }}"
    target:
      entity_id: switch.pompa_bufora_CO

```

Jak działa ten kod

- **trigger** : Automatyzacja monitoruje stan `binary_sensor.wlacznik_pompy_bufora_co`. Gdy jego stan zmieni się z `on` na `off` lub odwrotnie (o ile nie przechodzi z `unavailable` lub `unknown`), automatyzacja się uruchomi.
- **action** : Wykonuje akcję `switch.turn_on` lub `switch.turn_off` dla `switch.pompa_bufora_CO`, zgodnie z nowym stanem sensora.

W efekcie `switch.pompa_bufora_CO` będzie zawsze zgodny ze stanem `binary_sensor.wlacznik_pompy_bufora_co`.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![Cezary.K](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/a88e4f/32.png) [@Cezary.K](https://ai-speaker.discourse.group/u/Cezary.K)\
**Data wpisu:** [2 Listopad 2024 19:46 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/sterowanie-grzalka-elektryczna-cwu/1956/64 "2024-11-02T19:46:50Z")

</div>

> [@kindziol](#):
>
> Moim sterownikiem jest sonoff z wgranym Tasmota .

A teraz najlepsze - stwórz automatyzację w Tasmota (wewnątrz ESP), omijasz wszystkich pośredników, jeśli tylko w tym sterowniku masz również pomiar temperatury.

> **[Rules - Tasmota](https://tasmota.github.io/docs/Rules/)**
>
> Documentation (Wiki) for Tasmota

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kindziol](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/f17d59/32.png) [@kindziol](https://ai-speaker.discourse.group/u/kindziol)\
**Data wpisu:** [2 Listopad 2024 19:55 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/sterowanie-grzalka-elektryczna-cwu/1956/65 "2024-11-02T19:55:09Z")

</div>

O kurde, namieszałeś mi w głowie… Muszę się teraz nad tym zastanowić…  
Ale bardzo dziękuję. Będę próbował i dam znać.  
pozdr.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kamilsob](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/97f17d/32.png) [@kamilsob](https://ai-speaker.discourse.group/u/kamilsob)\
**Data wpisu:** [14 Kwiecień 2025 07:20 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/sterowanie-grzalka-elektryczna-cwu/1956/66 "2025-04-14T07:20:10Z")

</div>

@bartolomeo Cześć, jak sprawuje się układ ? Czy projekt upadł ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![bartolomeo](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/7ba0ec/32.png) [@bartolomeo](https://ai-speaker.discourse.group/u/bartolomeo)\
**Data wpisu:** [14 Kwiecień 2025 21:24 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/sterowanie-grzalka-elektryczna-cwu/1956/67 "2025-04-14T21:24:04Z")

</div>

Działa. Nie mam zastrzeżeń. Ostatnie miesiące w spoczynku/trybie gotowości awaryjnej (steruje tylko pompką CWU), bo nadal piec w ruchu, więc nie mam potrzeby dogrzewać z PV.

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kamilsob](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/97f17d/32.png) [@kamilsob](https://ai-speaker.discourse.group/u/kamilsob)\
**Data wpisu:** [15 Kwiecień 2025 05:25 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/sterowanie-grzalka-elektryczna-cwu/1956/68 "2025-04-15T05:25:42Z")

</div>

Czy układ będziesz sprzedawał, udostępniał ?

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![szopen](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/ai-speaker.discourse.group/szopen/32/5143_2.png) [@szopen](https://ai-speaker.discourse.group/u/szopen)\
**Data wpisu:** [15 Kwiecień 2025 13:05 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/sterowanie-grzalka-elektryczna-cwu/1956/69 "2025-04-15T13:05:06Z")

</div>

A nie lepiej pytać u źródła?

Przeczytałem wątek i wiem kto go wyprodukował

> **[Sterownik mocy grzałki bojlera ROZ\_BOJ\_v1 - Elektronek.pl](https://elektronek.pl/sterownik-mocy-grzalki-bojlera-roz_boj_v1/)**
>
> Wielofunkcyjny sterownik grzałki z funkcją monitorowania Płynna regulacja mocy: Mocny triak dla grzałki bojlera. Sterowanie pompami: Dwa niezależne przekaźniki do obsługi pomp obiegowych. Ochrona przed przegrzaniem: Czujnik temperatury triaka...

ale w miejscu gdzie ten gość sprzedaje nie widzę takich modułów

> **[Ogłoszenia - Allegro Lokalnie](https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Kodzintm)**
>
> Ogłoszenia na Allegro Lokalnie - Wiele ofert, ogłoszeń i licytacji w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. Sprawdź Teraz!

---

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![kamilsob](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/97f17d/32.png) [@kamilsob](https://ai-speaker.discourse.group/u/kamilsob)\
**Data wpisu:** [15 Kwiecień 2025 19:26 UTC](https://ai-speaker.discourse.group/t/sterowanie-grzalka-elektryczna-cwu/1956/70 "2025-04-15T19:26:55Z")

</div>

Dzięki, człowiek czasem czyta i jest ślepy 😉