MEW-01 dwukierunkowy licznik energii -Prosument PV

Witam, zakładam nowy temat dotyczący pomiaru energii, a że głownie zainteresowani są prosumenci takie też hasło w temacie :slight_smile:

No to zaczynamy:
Posiadam instalację PV z loggerem, który dane wysyła do chmury Solarman, mam też licznik zdalny od Energa i aplikację Mój licznik w której widzę z kilkugodzinnym opóźnieniem pobór i oddanie na każdy dzień. Niby dużo, ale dalej za mało. Brakuje informacji, czy w danym momencie wprowadzam energię do sieci, czy pobieram, bo pomimo, że na Solarman wskazuje, że mam produkcję np. 2kW to działająca pralka i suszarka całą tę energię zużywa i w takim momencie włączenie grzałki bojlera jest nieopłacalne. Dodatkowo w mój licznik nie ma rozbicia na fazy, a to druga bardzo ważna rzecz, bo na jednej fazie mogę wprowadzać energię do sieci, a na 2 kolejnych pobierać.
Czaiłem się na licznik Eastron SDM630, który posiada protokół modbus, ale to co znalazłem w sieci to połączenie kablem licznika z np RPI do USB-Słabe. Niby coś było z ESP8266 i konwersja na mqtt, ale to też dodatkowe połączenia + zasilanie itd.
Parę dni temu na facebooku zauważyłem, post z 3 fazowym licznikiem energii Zamel MEW-01 i info, że jest soft na którym można przełączyć protokół z Supli na mqtt. Priv na forum Supli do pZygmunta z nr GUID modułu i soft wgrany.

Jak na moje to oprócz Shelly 3M, który jest większy i droższy to jedyne takie urządzenie na rynku. Zajmuje tylko 2 miejsca DIN w szafie, posiada otwierane przekładniki prądowe, przez co nie trzeba przecinać obwodu i łatwo się integruje.

image

Licznik pokazuje zużycie energii, oddanie do sieci energii i wiele więcej co widać na scr. i to na każdą fazę

Tak to wygląda na brokerze mqtt

To tyle z zachwalania, a teraz konkrety. Aplikacja Supli pokazuje fajne wykresy jak np. bilans wektorowy


czy arytmetyczny

Mile widziane wpisy dotyczące prezentacji danych tak jak już opisał to @bartik22 WIP Integracja MQTT SUPLA - #186 przez bartik22
Proszę moderatora o przeniesienie wpisu

Może jeszcze kilka zdań o samym prosumencie i rozliczeniu o którym teraz jest tak głośno, bo Rząd chce zmienić rozliczenie na mniej opłacalne do odbiorcy końcowego.

Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 2016 roku zdefiniowała status prosumenta oraz wprowadziła system wsparcia dla prosumentów w postaci opustów, który obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.
W dniu 1 września 2019 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o OZE. Rozszerza ona dotychczasową definicję prosumenta.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prosument jest odbiorcą końcowym, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji (do 50 kW), pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej (art. 1. p.1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o OZE). ).
Zgodnie z powyższym, prosumentami mogą stać się mali i średni przedsiębiorcy pod warunkiem, że wytwarzanie energii elektrycznej nie będzie stanowiło głównego przedmiotu ich działalności gospodarczej.

Sprzedawca, z którym prosument zawarł umowę, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w zależności od mocy instalacji PV

  1. większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7 ;

  2. nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8 .

czyli jeżeli mamy instalację poniżej 10kW i wprowadziliśmy do sieci 100kWh, to w wirtualny magazynie do odebrania mamy 80kWh, jeżeli instalacja ma 10kW lub więcej to do odbioru będziemy mieli 70kWh.
Czas na odbiór tej energii jest równy 12 miesięcy od daty jej wprowadzenia do sieci (wirtualnego magazynu).

Kolejny temat to bilansowanie:

  1. Obecnie w Polsce stosowane są przez OSD statyczne liczniki energii elektrycznej, które mogą rejestrować przepływ energii elektrycznej w dwóch kierunkach według poniższych metod:
  • „metoda algebraiczna” – niezależne rejestrowanie poboru i oddania energii elektrycznej dla każdej z faz dla podstawowego okresu pomiarowego „T” licznika energii elektrycznej oraz zapisanie zużycia do osobnych rejestrów licznika dla kierunku pobór (1.8.0) i oddanie (2.8.0) po zakończeniu okresu pomiarowego „T”
  • „metoda wektorowa” – sumowanie poboru i oddania energii elektrycznej dla faz dla podstawowego okresu pomiarowego „T” licznika energii elektrycznej oraz zapisanie do osobnych rejestrów dla kierunku pobór (1.8.0) i oddanie (2.8.0) po zakończeniu okresu pomiarowego „T”

image

W przypadku:

a) „ metody algebraicznej ” rejestracji pomiaru, dla podstawowego okresu pomiarowego „T” licznika, licznik energii elektrycznej zarejestruje poniższe wartości:

2 kWh energii elektrycznej pobranej z sieci (faza L1) - rejestr (1.8.0),

2 kWh energii elektrycznej oddanej do sieci energetycznej (z faz L2 i L3) - rejestr (2.8.0)

W przypadku:

b) „ metody wektorowej ” rejestracji pomiaru, dla podstawowego okresu pomiarowego „T” licznika, licznik energii elektrycznej zarejestruje poniższe wartości jako wynik sumowania poboru i oddania dla faz L1, L2 i L3:

0 kWh energii elektrycznej pobranej z sieci - rejestr (1.8.0),

0 kWh energii elektrycznej oddanej do sieci energetycznej - rejestr (2.8.0)

Tu od razu chcę zauważyć, że w większości liczników w Polsce mamy bilansowanie algebraiczne - @bartik22 na terenie Energa-Operator 100% jest takich liczników

No i jeszcze bilansowanie godzinowe, które wejdzie w życie przy rozliczaniu prosumentów z dniem 01.01.2022. To bilansowanie będzie odbywało się nie na liczniku, a w systemie bilingowym i wyglądać będzie tak:

  1. na jednej fazie w ciągu godziny pobrałeś 1kWh, na drugiej fazie oddałeś 1kWh i na trzeciej fazie pobrałeś 1kWh=po zbilansowaniu wyjdzie, że pobrałeś 1kWh
  2. przez 30 minut pobrałeś 2kWh, przez kolejne 30 minut oddałeś 2kWh=po zbilansowaniu wyjdzie, że nic nie pobrałeś i nic nie oddałeś.

No i to by było na tyle na wstępie :stuck_out_tongue_winking_eye:

Teraz ja czekam na ciekawe patenty na prezentację danych przynajmniej jak w Supli, ale na pewno będą jeszcze lepsze.
Zapraszam do kontynuowania tematu.

3 polubienia

Informacyjnie i bardziej technicznie: Zamel MEW-01 to monitor energii elektrycznej (dobrze, że producent o tym pisze wprost) a nie licznik energii elektrycznej ponieważ urządzenie to nie ma certyfikatu MID (brak zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywie MID).

1 polubienie

Dziękuję za ten wątek. :slight_smile:

Czy możesz prosto wyjaśnić znaczenie mocy czynnej, biernej i pozornej?

Konwerter Modbus na USB to faktycznie “słabo” ale przecież można wykorzystać konwerter np. taki “Konwerter RS485 - Ethernet - Cortex M0 - Waveshare 16529” abo coś na szynie DIN - np. ZLAN5142. Wszystko zależy od tego przy planujemy dalsze integracje urządzeniami z Modbus, np. falowniki.
Innym rozwiązaniem jest licznik z protokołem Modbus TCP wtedy mamy standardowe gniazdo ethernet a integrację z HA robimy przez Modbus - Home Assistant.

Hmmm jak by to prosto napisać :slight_smile:
Jeżeli jesteś gospodarstwem domowym i na fakturze masz taryfę G1x to rozliczany jesteś tylko z energii czynnej i ta Cię interesuje. Jeżeli faktura jest na firmę, lub nie masz jeszcze odbioru budynku to masz taryfę Cxx i tu już możesz być rozliczany z energii biernej. Energia biernej jest o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym. W dobie elektroniki to wprowadzasz raczej do sieci energię biernej pojemnościową i za każdą wprowadzoną kWh płacisz “karę”. Za energię bierną indukcyjną płacisz dopiero po przekroczeniu fg fi, który masz określony w umowie, zazwyczaj = 0,4. Żeby go wyliczyć dzielisz kWh biernej przez kWh czynnej z faktury. Jak wyjdzie powyżej 0,4 to płacisz. To tak z grubsza.

1 polubienie

Wiem, że to monitor, ale całkiem dokładny i napewno łatwiej będzie wyszukać temat jak się kiedyś komuś przypomni :yum:

Tak, tak tylko tu znowu kabel. Nie RS ale Ethernet. Wszystko do zrobienia, ale jakoś zbierałem się i zbierałem, a ten “monitor energii” zamontowałem w 15 minut

Bez podstaw elektrotechniki i zrozumienia przepływy trójfazowego prądu przemiennego nie da się tego prosto wytłumaczyć. Dla zwykłego konsumenta najważniejsze, że płaci za moc czynną.
Może ten film trochę rozjaśni :

1 polubienie

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia dlatego dobrze, że to znowu kabel :wink:.

@Cino111 @Cezary.K - dziękuję.

1 polubienie

Witam mam pytanie jestem posiadaczem ai speaker i szukam właśnie jakiegoś miernika energii. Czy ten bez problemu połącze z bramką czy jest może coś lepszego.

Raczej nie ma nic lepszego aktualnie. Podłączenie MEW-01 do AIS to chwila moment.

Czyli tak byś chciał mieć podgląd?

Tutaj są moje ustawienia, w group by jest 1m, można ustawić np 10m, 1h, 1d,




e3

A żeby zrobić to:


Potrzebna jest suma faz, ja mam zaokrąglone round(0), ale możecie zrobić bez i będzie wtedy tak jak na wykresach supli

sensor:
  - platform: template
    sensors:      
      suma_fazy:
        friendly_name: Suma fazy
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: "{{ states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_1')|float| round(0)  + states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_2')|float| round(0) + states('sensor.electricity_meter_power_active_phase_3')|float| round(0) }}"

2 polubienia

No i elegancko. O coś takiego mi chodziło :beer:

Oczywiście jak macie fantazje to możecie sobie wrzucać na tablice

1 polubienie

Nie rozumiem jednego, jest sobie nowelizacja ustawy i jest jak wół napisane, ze obowiązuje:

i jest tu jasno napisane art4 ust 2a:
screenshot-isap.sejm.gov.pl-2021.07.27-13_21_00

Wg tego art4 ust 2a wchodzi w zycie w ciagu 14 dni od 19 07 2019

Także nie rozumiem, skoro jest taka obowiązujaca ustawa to dlaczego Operator robi nas w balona?
Może jest ktoś kto lepiej rozumie te ustawy i mi wyjaśni?

Tak się dzieje. Operator nie robi nas w balona. Sprzedawca dostaje cały nasz profil godzinowy w kierunku pobór i oddanie i dodatkowo zbilansowaną ilość energii wprowadzonej i pobranej, czyli jak pobrałeś 100kWh, a oddałeś 120kWh to sprzedawca jeszcze dostaje wartość -20, i tę wartość traktuje współczynnikiem 0,8 ( dla instalacji do 10kW) i do twojego wirtualnego magazynu trafia 16kWh, które musisz odebrać w przeciągu 12 miesięcy bo inaczej przepadną.

Czyli już jest to rozliczanie godzinowe z bilansowaniem miedzy fazowym?
na fakturze masz inne dane niż na liczniku?

Pisałeś że dopiero w styczniu

Bilansowanie godzinowe ma wejść od stycznia 2022. Wyżej tylko wyjaśniłem o co chodzi z przywołanym przez Ciebie zapisem ustawy. Na teraz jest bilansowanie poboru z oddaniem za okres rozliczeniowy w twoim przypadku dwumiesięczny. Od stycznia (jeżeli nic się nie zmieni) dodatkowo będzie bilansowanie godzinowe - to takie pójście na kompromis dla prosumenta w odwiecznej walce z Operatorem, żeby nie wymieniać liczników z pomiarem wektorowym. Ogólnie bilansowanie godzinowe jest nawet bardziej korzystne dla prosunenta niż wektorowe, choć z moich wyliczeń dużych oszczędności nie ma. Za czerwiec wyszło mi, że bym miał mniej energii pobranej o 31kWh czyli 10%. No chyba, że ktoś wprowadza na jednej fazie i pobiera na drugiej to faktycznie dla takiego przypadku rozwiązanie będzie bardzo korzystne.

Czyli twierdzisz, że jak na liczniku po dwóch miesiącach będzie wysłanej łącznie na wszystkich fazach 500kw i pobranej 100kw to mi napiszą że nic nie pobrałem i wrzucą w magazyn (500-100) * 0.8 =320kw?*
Bo ja myślę że napiszą wysłano 500 więc 500*0,8=400 i pobrano 100 więc w magazynie będzie 300kw

Nie, nie. Może zle się wyraziłem. Piszę zarobiony na telefonie. Obecne bilansowanie jest na potrzeby wirtualnego magazynu. Bilansują, żeby wiedzieć ile i czy wpada Ci coś do magazynu na kolejne okresy rozliczeniowe. Dokładnie tak jak napisałeś- do magazynu wpadnie 300kWh