Integracja z Satel (AI-Speaker - Home Assistant)

  1. pinu nie podawałem, bo chce sprawdzić podstawowe działanie integracji bez sterowania
  2. Jeśli wersja 2.03 jest ok to nie chce tam nic zmieniac

To musi działać. Pokaz co wpisałeś do configuration.

przy takiej konfiguracji nic się nie pojawi, musisz podać przynajmniej jedno wejście np:

satel_integra:
  host: 192.168.0.200
  port: 7094
  zones:
    01:
      name: 'czujka ruchu'

sprawdzenie konfiguracji, restart i na bank wejście 1 będzie na bramce.
W integracjach nie znajdziesz integracji Satel, pojawi się tylko jako dodatkowa encja:
binary_sensor.czujka_ruchu - czyli binary.sensor + nazwa jaką nadałeś

Tomasz miałeś racje pojawiła się encja w rejestrze encji.
Rozumiem, że bedę musiał dować do tego pliku wszystkie wejścia i wyjścia które bedę chciał zobaczyć w HA i pewnie hasło żeby można było sterować niektórymi wyjściami.
Wejścia już wiem jak dodawać do pliku a możesz mi podesłać jeszcze wyjścia i strefy żebym mógł sobie to potestować?.
2. Mam tą encje tylko po naruszeniu PIR-u przypisanego do tego wejścia w tej encji nic się nie zmienia. Jak to przetestować czy to działa i wyciągnąc tą enecje na pulpit a żebym widział stan naruszenia tego piru?

Rozumiem, ze pierwszego posta w tym temacie nie czytałeś? Może warto?

3 polubienia

Do testowania wszystkiego w HA są narzędzia deweloperskie:

Można również wejść w kontrolę danej encji:

Zobaczyć jej stan w karcie kontroli:

ok już działa stany się zmieniają. A jak to teraz przenieść do tego podglądu żebym obserwował zmiany tych stanów wejść na tym panelu PODGLĄD tak jak pozostałych danych?

BTW Masz błąd w konfiguracji - przecinek zamiast kropki:
image

1 polubienie

Jak pisze @Cino111 wszystko jest w pierwszym poście. Edytowałem formatowanie bo nie było do końca czytelne.

To już inny temat, na forum jest sporo informacji, poszukaj po hasłem lovelace, poczytaj i jak nie ogarniesz to wróć z pytaniem ale już w innym wątku.

@dudikof157 Zacznij od dokumentacji

I przygotuj się na maraton:

Tomasz już sobie to wszystko obcykałem dzięki za pomoc

1 polubienie

Cześc!
mam INTEGRA 64 (działa poprawnie z Domoticz), teraz chciałbym migrować do HA, ale jedyne co mi się udało to widok prostego manipulatora i zadeklarowanych (w pliku):
strefy, czujek, wyjść.
Teraz ten prosty manipulator znikł wraz z resztą elementów (wydaje mi się, że kod jest ten sam)

Jeśli mam dwie strefy: wew. czujki i zew. kontaktrony.
To w jaki sposób korzystając z alarm panel w HA zrobić aby:
alarm home: wew + zew
alarm night: zew

Proszę o pomoc

czy jest możliwość sterowaniem blokad wejść z pozycji HA?

Czy ktoś może wie jak wyciągnąć informację o braku zasilania - w aplikacji SATEL-a mam błąd “Awaria AC (230V) - Płyta główna”?

Witam.
Ja mam podobnie na 40 wyjść które działają są dwa co nie da się ich wyłączyć ale da się włączyć z HA
Jak sobie poradziłeś ?

Ja bym sie dorzucił bo też by Mi się przydała taka integracja

Witaj.
Udało Ci sie taką informacje wyciągnąć ?

Niestety nie.
Zmienił mi się w międzyczasie dostęp do internetu i w tej chwili nie jestem w stanie zapewnić zasilania awaryjnego dla sieci, więc odpuściłem temat.

Dzień Dobry (ja tu po raz pierwszy tym bardziej witam wszystkich pięknie!)
U mnie integracja INTEGRA 128+ z HA (Proxmox) przebiegła “od strzała” wszystko co miało działć - działa - HURRA!!!
Ale…
W HA widzę jako encję wyjście z INTEGRY i pięknie działa w obie strony, mogę stanu tego wyjścia użyć w automatyzacji jako wyzwalacz (stan) - i też działa, nie mogę jednak użyć tego wyjścia jako akcja automatyzaji czyli przekazać zmiany do INTEGRY.
Liczę iż znajdzie się jakieś (software’owe) rozwiązanie (jak na razie mam to zrobione z wykorzystaniem ESP32 wpiętego w wejście INTEGRY).